ドロップアウト ヒューズ カットアウトは、10KV 配電線の短絡に一般的に使用される保護スイッチです。 操作の便利さ、高い適応性、経済性などの利点により、配電線で普及しています。 配電線の重要な設備の一つであるドロップアウトヒューズカットアウトは、ひとたび故障すると重大な損害を引き起こします。 実際の運用では、ドロップアウトヒューズカットアウトが正常に動作しないことがよくあります。 このような故障は主に以下のような不具合が原因で発生します。

 

1. ヒューズチューブの誤った落下

理由: (1) ヒューズチューブの長さとカットアウトの固定部分がうまく一致していない。 (2) 動作中にしっかりと押し付けられていない。 (3) 上部カバーが焼け、振動や強風を受けると障害物がないためヒューズチューブが落下します。

34

 

2. ヒューズの選択ミスによる溶断不良

理由: (1) ヒューズが複数回溶断する場合、これはヒューズの選択が不適切であることを意味します。 (2) 保護の調整が不十分で、上位レベルと下位レベルが選択的ではありません。 (3) ヒューズの品質が悪い。

 

3. ヒューズチューブが切れる理由:

(1) 溶融管の回転軸が粗くて柔軟性がない。 (2) 取り付けが間違っている、または角度が不適切である。 (3) 短絡容量が大きい送電網では、事故容量がヒューズの遮断容量より大きくなり、ヒューズチューブが焼損することがあります。

 

------------------------------------------------